标题 : 净化室换气平衡   
                                 字体:
     在计算换气平衡时应考虑到经过推拉f篷漏气比普通门显著增大。对吊顶的最重要的要求就是密闭性和坚固性。它应保护洁净室不受吊顶上部空间的污垢侵害,并要可靠密闭,便于固定风口,灯具,消防系统的淋水器等。对洁净室而言,吊顶构造及其固定配件均不得影响气流,并要便于更换和维修。“吊顶一墙面”接缝处应做成圆弧形。
  合理的吊顶结构与具体条件有关。例如,GEA-Liberec公司采用三种类型的吊顶:
  --凹格式吊顶,将吊顶安设在铝型材格栅结构中,再用建筑物吊顶上的特殊吊杆固定住,吊顶本身采用厚为l毫米的镀锌钢板制成,钢板上有粉末涂料;--板式吊顶,它与凹格式结构不同之处,在于在方格内镶嵌泡沫塑料板;--轻型吊顶,构造与凹格式的相同,但有薄板和镀锌钢板型材。
  按上述原理建造的洁净室的剖面示地坪地坪应光滑无凹陷和孔洞,同时要防滑,易于清洗和 消毒,还要耐磨损,对偶然溢洒和散落的腐蚀性物质有抗腐蚀性,具有必要的防静电和导电性能。地坪本身不得起尘。地坪应能承受规定持续时间的静力和动力作用而不产生裂缝和破损。
  在微电子工业用IS0 5级及以上洁净度的 净化工程内通常采用有孔的活动(双层)地坪,也常称作假地坪。采用此种地坪能保证整个洁净室空间都有良好的气流流型。
  这类地坪也经常应用于仪表制造业和计算中心,因为它便于在地坪面层下面布置管线。
  在医疗制药工业,以及在医院内是不采用活动地坪的,因为难以对活动地坪下的空间进行清洗和消毒。

--------------------------------------